» » » Устройство автоматического ввода резерва ATyS M 6e 63А

Устройство автоматического ввода резерва ATyS M 6e 63А

Сторінки: 1
Устройство автоматического ввода резерва ATyS M 6e 63А
 

Устройство автоматического ввода резерва ATyS M 6e 63А

Полностью готовое к работе устройство автоматического ввода резерва для переключения между двумя промышленными сетями или промышленной сетью и генератором. Переключение между источниками питания осуществляется при помощи двух электромагнитных катушек. Тип управления: контакторная или импульсная логика.
 
 
Добрый день, скажите можно ли в модели ATyS М 6s 63А заменить блок переключателей на более мощный (например 125А), оставив старый блок управления или например, подключить дополнительный блок переключателей?
 
К сожалению нет. В этом устройстве все измерительные цепи и цепи питания закреплены на силовых клеммах и блок управления не снимается. Необходимо менять устройство целиком
 
Доброго дня.
Зіткнувся з такою задачею - була взята на об'єкт схема АВР 250А з вашого сайту (http://www.svaltera.ua/press-center/articles/4360.php) але замість ASyS 3s (15233025) був куплений ASyS t (90433025).
І тепер мене цікавить чи вони взаємозамінні?
Чи ASyS t (90433025) це вже повноцінний АВР і йому в схемі не потрібен БУАВР?
 
ATyS T - полноценное устройство АВР со встроенным контроллером. Никаких сторонних устройств не нужно.
Сторінки: 1