» » » трм202 и пд 100

трм202 и пд 100

Сторінки: 1
трм202 и пд 100
 
здравствуйте . имею схему управления насосами через частотник Весперн( 2 штуки) + 2 штуки трм 202 + 2 датчика давления пд100 +2 двигателя 18,5 . принцып схемы таков , что один датчик на падаче  другой на выходе , оба они заведены на два трм , трм видя с их сигнал подает сигнал 4-20 мА на частотник который взависимости от сигнала меняет частоты на насосе . проблема в том что не могу настроить трм с ди . помогите
 
Добрый день,
Есть пара непонятных моментов со схемой.
у Вас две независимых системы, в каждой из которых один датчик, один ТРМ, один частотник и один насос? Просто ТРМ-202 - это двухканальный прибор.
Датчики подключаются, как описано здесь: http://www.svaltera.ua/forum/forum3/topic12/messages/
Маркировка выводов ПД100 такая же, как на датчиках в примере.
Ваш ТРМ должен быть с токовым выходом (последние буквы маркировки: ИИ)
В параметрах входов (Группа LuIn) нужно записать такие параметры:
- In.t1 и In.t2 выставить I4.20 (первый и второй вход: 4...20 мА)
- dP1, dP2 - положение десятичной точки прои отображени давления для первого и второго канала
- In.L1, In.L2 - минимальное значение давления для датчика, обычно 0.
- In.H1, In.H2 - максимальное значение давления. указано на датчике.
теперь прибор будет отображать давление.
 
Об особенностях работы выходных устройств можно почитать на странице 24 инструкции по эксплуатаци. Инструкцию можно взять здесь: http://www.owen.ru/catalog/94710137
 
спасибо большое. но эти два датчика заходят в первый и второй трм , схема уже работает. проблема в том что трм показывает какуюто хрень. и в програмировании трм нет датчиков пд100. что ставить то )
 
и это одна схема . просто насосы подключены через АССУ  и переключеются в автомате ( один неделю другой неделю) но сейчас работа в ручном режими , а хотелось бы получить с трм сигнал на регулировку частоты двигателя
 
спасибо виталий , буду пробовать
 
Цитата
дмитрий мельцов пишет:
... но эти два датчика заходят в первый и второй трм , схема уже работает. ...
Если по хорошему, то на один вход должен идти один датчик.

Цитата
... и в програмировании трм нет датчиков пд100. что ставить то )
В установках входа нужно выставить "сигнал 4...20 мА"
 
Ребята подскажите как перейти в меню  "параметры  ЛУ 1 и ЛУ 2 для аналогового выхода"