В комплекте к приборам ОВЕН серии ТРМ-1 должны идти пара резисторов (50 Ом, 0.1%). Они необходимы, если прибор будет работать с токовым сигналом.
Если у Вас есть потребность в этих резисторах, а их нет в комплекте - обращайтесь в ближайший офис СВ Альтера, чтобы получить их бесплатно.
 
Здравствуйте,преобразователь давления 628-26-GH-P1-E4-S1 Dwyer Instruments,будит работать с 2ТРМ1-Щ2.У.РР и ТРМ202-Щ2.РР . Есть разница между унифицированым сигналом и RS-485. К преобразователь давления 628-26-GH-P1-E4-S1 Dwyer Instruments какой лутше подойдет 2ТРМ1-Щ2.У.РР или ТРМ202-Щ2.РР  ?
 
Добрый день,
У преобразователя давления унифицированый выходной сигнал 4..20 мА, RS-485 это цифровая шина, совсем отдельная тема.
Оба ТРМ-а двухканальные, позволяют подключить два датчика. Разница между ними: у 2 трм1 - один цифровой дисплей, а у 202-го - два
 
Здравствуйте,спасибо  за информацию.
 
Здравствуйте,получил RS-485 ОВЕН ТРМ202-Щ2.РР но резисторов нет.
 
Здравствуйте!!!! пожалуйста нарисуйте схему  подключения RS-485 ОВЕН ТРМ202-Щ2.РР и  SEN-3386A135 (0...160bar). Вопрос !?? что еще надо докупить чтобы схема работала.
 
Подключение SEN к ТРМ: http://www.svaltera.ua/forum/forum3/topic12/messages/
 
CPU 313SC 5BF13 помогите восстановить данные (скинте дистрибутив) для флэшки.
 
Если речь идет о прошивке, то ее можно взять сдесь: http://www.vipa.com/en/service-support/downloads/firmware/
 
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Есте у вас описание на русском языке датчика krtw3b? Просто большая проблема у меня, я не могу понять, как его программировать и отрегулировать чувствительность. На моём оборудование он подключён к микра К12. может что то надо на контроллере настроить? Подскажите пожайлуста! Заранее спаибо!!!