ts124 (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
TCP OPEN CPU 315SN/PN (315-4PN12), Связь по TCP
Здравствуйте!

Попробуйте обновить прошивку Вашего CPU
Я бы рекомендовал пользоваться специальной Modbus-библиотекой от VIPA.
Загрузить ее можно отсюда http://www.vipa.com/en/service-support/downloads/vipa-lib/
Modbus TCP on 315-4NE12
Здравствуйте.

Библиотека предназначена для Speed7 CPU c fw3.6 и выше.
Также необходимо настроить соединение для CP343-1(1) в NetPro.
Vipa Speed7
Здравствуйте, фронтальные штекеры приобретаются отдельно.

К тому же есть возможность заказать штекеры с готовым пучком проводов,
длиной 2.5, 3.2, и 5 метров
Подключение к Vipa
Могу порекомендовать такой


RUS-9530. Конвертер USB<-> RS232/485/422.
С ним гарантированно работает.
Подключение к Vipa
Здравствуйте, Сергей!
Чаще всего - возможно, но зависит от преобразователя.
Комплектация приборов, Задавайте вопросы по комплектации здесь
По поводу "горячей замены" (VIPA 300S - ЕТ200M)появилась новая информация. С последней прошивкой все должно работать.
Комплектация приборов, Задавайте вопросы по комплектации здесь
В данный момент такой возможности нет.
В будущем планируется.
Комплектация приборов, Задавайте вопросы по комплектации здесь
Цитата
Oleg F пишет:
Добрый день. Схема проекта следующая:
(мастер - 4NE12) --> сеть PROFIBUS ->слейв станция et200m c IM153-2BA02 к которой подключены через активную шину (6ES7195-7HB00-0XA0 ET200) модули ввода\вывода(DI,DO,AI,AO)..
Вопрос: если выйдет из строя один из модулей возможна ли его замена в горячем режиме (on-line) , без отключения всей системы и без остановки технологического процесса
Здравствуйте!

К сожалению процессоры Vipa 300S не поддерживают такую функцию.
Страницы: 1