» » » Виктор Колодько

Виктор Колодько (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Регулятор коэф-та мощности DCRK 12RU
Добрый день
Пришлите  схему подключения куда планируется установить регулятор, и с какой скоростью нужно подключать выходные ступени?
ИБП Netys RT 2200
возможно Вы имели ввиду что Номинальная мощность 2,2 кВА/ 1,6 кВт, а вдействительности 2,2 кВА/ 1,8 кВт
Подскажите, как называется устройство
Добрый день
Одним реле это нельзя реализовать, так как при восстановлении электропитания при переключении обратно  у Вас будет наложение двух работающих линий  (очень маленькое расстояние между контактными группами и дуга на втором вводе не успеет  погаснуть, а первый ввод уже замкнется).
Для Вашей задачи Вам подойдет АВР ATyS M 6s на 80 А его код  13532008.
Diris A60, Нужна помощь
Привозите прибор и ноутбук к нам в офис будем разбираться
Diris A60, Нужна помощь
Какой ІР адрес указан на приборе? У меня по умолчанию стоял 192.168.1.1
Diris A60, Нужна помощь
Мы тестировали с распиновкой прямой кабель
Возможно у Вас соединение блокирует firewall
Diris A60, Нужна помощь
Добрый день
1)Вам нужно использовать програмное обиспечение control vision, или любую скаду в которой прописать нужные Вам  параметры.
2)Между Diris A60 можете соединяется параллельно  по RS485 потом через Ethernet  к компьютеру, или  через Ethernet  дирис--свитч--компьютер